您的当前位置:主页 > 技术文档 >

什么是变压器CT变比倍率

2016-11-10 点击量:1500 字体:大 中 小
分享到:

  一般按变压器的额定电流选择电流互感器的一次电流,如果实际负荷电流很小,为测量准确应使电流互感器一次电流符合实际负荷电流,或稍大于实际负荷电流。电流互感器的二次电流根据二次测量和保护设备的要求可选择5A还是1A的。如果是10/0.4KV变压器,高压侧额定电流I1=1000/1.732/10=57.7A;低压侧额定电流I2=1000/1.732/0.4=1443.4A;高压侧可选75/5或75/1A的电流互感器,低压侧可选1500/5或1500/1A的电流互感器。

变压器厂

  电度表的倍率是PT的变比和CT的变比的乘积,PT的变比为10/0.1=100

  如果倍率是3000,那么CT的变比只能是30,用150/5的CT。

  变压器容量与电流互感器的配比

  原则按变压器满载容量的额定电流来选取,取靠近的电流互感器规格,如,160-200kVA的配变常选取10/5,250-315kVA配变常选取20/5,400kVA的配变常选取30/5,500kVA的配变常选取40/5。